BabaBogdan 61 Semnalează Publicat 2 Noiembrie, 2021 Salutare tuturor! Bogdan sunt din iasi și am o rulota Abbey cu boiler Carver Cascade pe ea care îmi face următoarea figura: Scânteie îmi da, gaz vine, electrovalva se aude cum țăcane, diuza am verificat o și nu e înfundată și nici arzătorul … și totuși nu se aprinde. La pornire încearcă sa dea scânteie cam 5 secunde continuu și intra in modul eroare (se aprinde becul roșu ). Aragazul merge cu flacara curata albastra, soba la fel… Ce poate fi? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Achim 93 Semnalează Publicat 3 Noiembrie, 2021 Din ce spui, ar putea ca electrodul care da scanteie sa nu fie pozitionat corect 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Florin Smolnicki 667 Semnalează Publicat 3 Noiembrie, 2021 Sau poate fi un robinet de gaz închis. La mine am, înainte de intrarea în boiler, separat de tot restul circuitului de gaz, un robinet. Vezi dacă nu ai așa ceva. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.885 Semnalează Publicat 3 Noiembrie, 2021 în urmă cu 14 ore, BabaBogdan a scris: gaz vine @Florin Smolnicki, nu e cazul. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bogdan D. 123 Semnalează Publicat 3 Noiembrie, 2021 Acum nu rădeți de mine, dar mie îmi face exact așa ori de câte ori uit să îi scot capacul lateral exterior de la coș. Și mi se întâmplă des! :))) Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
BabaBogdan 61 Semnalează Publicat 3 Noiembrie, 2021 Cred ca i am dat de capăt… era electrovalva înțepenită (am desfăcut o) chiar dacă făcea clic … dar din păcate am alimentat o pe direct cu 12v și a ieșit fum… Acum caut sa cumpar tot ansamblul cu tot cu electrovalva ca după montaj a ieșit și fum dintr un tranzistor… 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.885 Semnalează Publicat 3 Noiembrie, 2021 acum o oră, BabaBogdan a scris: și a ieșit fum… Pai si... nu trebuia?! (scuze, dar e prea haios!) Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
BabaBogdan 61 Semnalează Publicat 5 Noiembrie, 2021 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
BabaBogdan 61 Semnalează Publicat 5 Noiembrie, 2021 Tensiunea trimisa la electrovalva este de aproape 10v. Bateria este încărcată full, rulota este conectata și la curent … Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.885 Semnalează Publicat 5 Noiembrie, 2021 Ai verificat rezistentele de pe langa tranzistoare/integrate (acelea care comanda releele)? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Florin Smolnicki 667 Semnalează Publicat 6 Noiembrie, 2021 @BabaBogdan tu ești din Iași, eu sunt din Suceava. La prima rulotă am avut un boiler ca al tău. Mi-a făcut probleme până când l-am desfăcut și l-am dus la un electronist din Suceava. Mi l-a pus la punct. A pus placa electronică la punct. De atunci nu mai am probleme!!! Și acum funcționează boilerul. Dacă dorești, îți pot da numărul lui de telefon, dacă îmi trimiți un SMS, ca să am numărul tău. Succes! 3 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri