De la panouri la controller calculul sectiunii cablului se face separat pentru fiecare dintre circuite, putand fi folosit calculatorul de la https://my.electricianexp.com/ro/poteri-napryazheniya.html care permite aflarea sectiunii cablurilor atat pentru curent continuu cat si pentru tensiuni de alimentare diferite de cele uzuale.
Curentul pentru fiecare dintre circuitele panourilor fotovoltaice se determina ca fiind raportul dintre puterea panoului respectiv(455W) si tensiunea acestuia in sarcina (41V), curentul maxim al fiecaruia (nu cel de scurt circuit) fiind in conditii standard de circa 11,1A. Deoarece iarna la expunerea in lumina puternica si frig, aceste valori pot creste cu pana la 25%, curentul maxim luat in calcul ar fi bine sa fie de 14 amperi.
Astfel, in chestionar se vor alege ”Lungimea liniei”=15m, ”Material”=cupru, ”Sectiune a cablurilor”=4mm patrati, iar in linia ”Factorul de putere”=1 alaturi se bifeaza si optiunea ”curent”. Apoi se revine cu 2 linii mai sus la ”Putere de sarcina(W) sau curent(A)” pentru a introduce in rubrica din dreapta I=14 A, rubrica ”Putere de sarcina(W)” ramanand necompletata. ”Tensiunea de alimentare” va fi considerata ca fiind de 41V, se bifeaza si optiunea ”1 faza” iar in rubrica ”temperatura” poate ramane valoarea de 35 grade. La final se apasa butonul ”calculeaza”.
Conform rezultatelor obtinute pentru un conductor de 4 mm patrati va exista o cadere de tensiune de 1,92V, reprezentand o pierdere de circa 4,69%. Pentru a obtine o pierdere mai mica, la rubrica ”sectiune a cablurilor” aceasta trebuie modificata de la 4 la 6 mm patrati, se reface calculatia si se va obtine o pierdere de numai 3%.
In acelasi fel se va face calcului si pentru cablul care alimenteaza controllerul venind de la celalalt panou, iar apoi si pentru cablurile care ies din controller si merg la acumulator. Pe acest ultim tronson calculatia va fi la o tensiune de 14,4V si un curent de 50A (maxim cat poate asigura conntrollerul), dar exigenta privind caderea de tensiune admisa ar trebui sa fie mult mai mare pentru a nu exista diferente semnificative intre tensiunile furnizate de catre controller si cele de pe bornele acumulatorului.
In cazul in care cele 2 panouri se conecteaza in paralel undeva inaintea intrarii in controller, apare astfel inca un tronson (comun) de cablu care se va dimensiona pentru a suporta un curent egal cu suma celorlalte doua, adica 14+14=28A.